福缘 2014-05-07 13:45:05 | 广东省 其他专业 | 2042查看 2回答
气体灭火消防管道是否计算管网水冲洗?
请教专家:2006电力建筑定额消防:一、水灭火系统中计算“自动喷水灭火系统管网水冲洗”子目 ,在气体灭火系统中是否计算。此子目是否也适合气体灭火管道的系统管网水冲洗?还是气体灭火系统的管网不需要计算管网水冲洗呢?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
此子目不适合气体灭火管道的系统管网水冲洗。气体灭火系统的管网不需要计算管网水冲洗,但要计算管道“空气吹扫”,可以借用第六册“工艺管道”吹扫子母。因为气体灭火系统管道安装子母未包含“吹扫”费用。
2014-05-07 14:06:26
-
气体灭火消防管道不计算管网水冲洗
2014-05-07 13:50:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看