• 气体灭火消防管道是否计算管网水冲洗?

    请教专家:2006电力建筑定额消防:一、水灭火系统中计算“自动喷水灭火系统管网水冲洗”子目 ,在气体灭火系统中是否计算。此子目是否也适合气体灭火管道的系统管网水冲洗?还是气体灭火系统的管网不需要计算管网水冲洗呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此子目不适合气体灭火管道的系统管网水冲洗。气体灭火系统的管网不需要计算管网水冲洗,但要计算管道“空气吹扫”,可以借用第六册“工艺管道”吹扫子母。因为气体灭火系统管道安装子母未包含“吹扫”费用。

    子目

     

     

    2014-05-07 14:06:26 

  • 气体灭火消防管道不计算管网水冲洗

    2014-05-07 13:50:31 