诗雨 2014-05-08 16:39:56 | 北京市 土建 | 736查看 4回答
构造柱的设置
工程抗震烈度是7度,4层,外墙为混凝土墙,内墙为砌块墙,图纸要求构造柱按规范JGJ/T13-94进行设置,如果这样内外墙相连的地方应该不用再设置构造柱了吧?内墙应该怎样设置构造柱?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
内外墙相连的地方应该不用再设置构造柱,但必须要把拉接筋锚固到外墙钢筋上
2014-05-08 21:02:33
-
同意二楼的回答。
2014-05-08 19:28:03
-
如果这样内外墙相连的地方不用再设置构造柱了,但要考虑砌体拉结筋;内墙应该在“丁字、十字和拐角”处设置构造柱。
2014-05-08 16:54:35
-
工程抗震烈度是7度,4层,外墙为混凝土墙,内墙为砌块墙,图纸要求构造柱按规范JGJ/T13-94进行设置,如果这样内外墙相连的地方应该不用再设置构造柱了;
2014-05-08 16:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看