LGX 2014-05-10 09:25:22 | 山西省 安装 | 3103查看 5回答
电缆套定额 只有三芯 五芯 六芯和单芯的 却没有四芯 九芯 十二芯的 怎么办
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套用定额芯数比你实际电缆芯数大一级的
2014-05-10 17:23:02
-
电缆套定额 只有四芯套“五芯以内”子母; 九芯、十二芯套控制电缆“14芯以内”子母。
2014-05-10 09:35:55
-
你好:电力电缆定额是按三芯连地考虑的,增加一芯子母基价乘以系数1.3,每增加一芯定额基价增加30%。单芯电力电缆按同截面电缆子母乘以系数0.67.
控制电缆定额子母分别为:6芯、14芯、24芯、37芯、48芯等相应的 子母。
2014-05-10 09:42:23
-
电力电缆定额是按三芯连地考虑的,增加一芯子母基价乘以系数1.3,每增加一芯定额基价增加30%。单芯电力电缆按同截面电缆子母乘以系数0.67. 安装定额电缆章节由说明
2014-05-10 09:49:43
-
电力电缆套定额 只有三芯(不乘系数) 五芯(乘以系数1.3) 六芯(乘以系数1.6)和单芯的(乘以系数0.67) 却没有四芯(与三芯定额子目相同,不乘系数) 九芯(乘以系数2.5) 十二芯的(乘以系数3.4)
2014-05-10 09:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看