• 电缆与设备或灯具连接时需不需要加接线端子或电缆头?

    园林景观项目设备及灯具,电缆与设备或灯具连接时需不需要加接线端子或电缆头?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:有电缆就要做电缆头,做电缆头就不需要加接线端子,因为端子含在电缆头中。

    2014-05-11 12:22:55 

  • 同意   有电缆就要做电缆头,做电缆头就不需要加接线端子,因为端子含在电缆头中  的观点

    2014-05-11 12:31:16 

  • 园林景观项目设备及灯具,电缆与设备或灯具连接时 不需要加接线端子或电缆头;

    2014-05-11 11:47:53 

  • 七、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。实际未预留者不得计算工程量。(园林景观项目设备加0.5m及灯具接头盒2m)

    电缆敷设的附加长度

    序号

    项目

    预留长度(附加)

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及抵押配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    :①电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 ②电缆敷设后的实量,应按实量值计算,不考虑预留长度。

    ③实际敷设中,未按表中规定预留时,不应计算预留长度。

    ④以上表“电缆敷设的附加长度”不适用于矿物绝缘电缆预留长度,矿物绝缘电缆预留长度按实际计算。