Lover果果 2014-05-12 11:43:33 | 广东省 安装 | 20403查看 6回答
水灭火系统控制装置调试怎么套定额
地下室喷淋头500个以上 分四个防火分区 所有接信号阀的管道最后都接在一起 地下室分两层 一共9个信号阀 系统怎么区分 是所有地下室为一个系统还是一个信号阀为一个系统 还是一层为一个系统 还是防火分区为一个系统。。。我要套几个水灭火系统控制装置调试 求高手解答 O(∩_∩)O~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装工程计算规则规定:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。控制点全部在一台消防报警控制器就是一个系统,在几台消防报警控制器就有几个系统。另外需要明确的是:其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。就是说:这里的点数与喷淋头没有关系,是指与消防报警控制器连接的报警设备的点数。
2014-05-12 20:06:30
-
你这个问题在定额解释中或定额计算规则及说明中应该能找到相应的说明,根据喷头、信号阀、报警阀等数点数,具体的你看看解释里面
2014-05-12 12:58:23
-
水灭火系统控制装置调试应该是按照消防分区来算,一个防火分区为一个系统,其点数有信号阀个数、水流指示器个数、喷淋头以及湿式报警阀组个数之和。
2014-05-12 14:26:41
-
我认为一个系统包含:湿式报警阀、警铃、延迟器…………,应该一个湿式报警阀为一系统。
2014-05-12 11:58:37
-
套消防系统定额
2014-05-12 13:06:26
-
按你的描述,只计算一个系统即可。其点数有信号阀个数、水流指示器个数以及湿式报警阀组个数之和;
喷淋系统调试与喷头个数无关;这一点建议楼主查阅全统解释核实后确认。
2014-05-12 13:21:19