haha123 2014-05-12 17:59:37 | 广东省 土建 | 5864查看 7回答
天棚无做法的情况下,需不需要计算满堂脚手架?
层高为4.7M,局部高度为9M,天棚保持浇筑原状,请问,这种情况下需不需要计算满堂脚手架?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂脚手架的作用是装修天棚工程 如不发生 那就无需计取 看见有人说什么主体满堂脚手架 那是算模板的时候就算了 广东定额
2014-05-15 15:07:09
-
层高为4.7M,局部高度为9M,天棚保持浇筑原状,这种情况不需要计算满堂脚手架.
2014-05-12 18:00:43
-
还是要确定做法才能准确套用脚手架,天棚即使不吊顶也不可能保持现浇状态,可能吗?不吊顶抹灰刷白也要计算满堂脚手架,4.7米部分计算一个基本层,9米部分除计算基本层,还要计算3个增加层。如果有吊顶,就要从吊顶面到地面的高度看如何计算了。
2014-05-12 20:06:11
-
如果要装饰的话需要计算满堂脚手架
2014-05-12 20:19:19
-
层高为4.7M,局部高度为9M,天棚保持浇筑原状,请问,这种情况下需不需要计算满堂脚手架?
看你当的定额是按单项脚手架还是综合脚手架,如果是单项脚手架,那么天棚没有做法的情况下,装饰满堂脚手架是不计算的,但主体时的满堂架是要计算的。
2014-05-12 20:44:10
-
当层高超过3.6米时,就可以计算满红脚手架,只要结构有负责施工,那么就可以计算了。
2014-05-12 20:58:26
-
天棚不装饰时不能计算满堂脚手架费。
2014-05-12 21:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看