pangpang0723 2014-05-12 23:12:54 | 上海市 安装 | 4423查看 3回答
隔离开关调试和断路器调问题
高压系统图中一共有28台高压柜,施工单位报系统调试的时候报了1、送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 23系统 2、送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 23系统 3、送配电装置系统调试 直流供电500V以下 23系统。大家帮忙看看。我觉得有重复
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负荷隔离开关是配电室高压输电进入配电室后的端部开关;所以一个高压配电系统不应该有23套负荷隔离开关。
2014-05-13 06:37:03
-
送电系统调试:有一台高压变压器(带一排高压柜)的为一个系统;有一台低压变压器(带一排低压柜)的为一个系统。用断路器或负荷隔离开关,套相应的定额子目。
配电系统调试:一路进户电源(带一排配电柜)的为一个系统。
2014-05-13 08:27:29
-
需要看配电系统图就清楚了
2014-05-13 17:50:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看