tiantian 2014-05-13 14:33:25 | 湖北省 安装 | 18861查看 8回答
请问:电缆埋地保护管埋设深度是多少?
请问:室内电缆埋地保护管为室内地面下200MM,室外电缆埋地保护管为室外地面下800MM吗?是吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
非冻土地区直埋电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m;穿套管敷设距地面深度不宜小于 0.5m。
一般室内都有专门电缆沟或桥架,很少直埋土中。直埋应该参照上面的深度教合理,条件不能满足时应做好保护。
2014-05-13 15:01:20
-
一般是保护管下反地面层以下50厘米以下。
2014-05-13 14:39:30
-
电缆保护管在室外的埋设深度没有硬性要求,满足机械强度要求即可。
具体的深度可以问设计,也可以暂定为室外地面下多少米,写个编制说明就是了。
2014-05-13 14:41:04
-
你好:规范规定室外电缆埋深不得小于800mm,定额规定的电缆沟深度是900mm,铺100mm厚的砂然后是敷设电缆,过路及水田、耕地深度为1200mm 。
2014-05-13 15:00:18
-
在室内埋深一般为300mm,室外埋深如果没有具体说明就按900mm计算。关于具体电缆沟挖土方量计算规则可参阅《全国统一安装工程预算工程量计算规则》。
2014-05-13 15:04:48
-
一般要求埋设在冻土层以下
2014-05-13 17:30:12
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看