请问:室外接地母线干线末端高出地面0.5M有什么作用呢
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问:室外接地母线干线末端高出地面0.5M有什么作用呢
用于链接接地端子板。
2014-05-13 16:25:02
-
室外接地母线干线末端高出地面0.5M应该与接地端子板连接,作为测量接地电阻的作用。
2014-05-13 16:19:31
-
补充一下:
1、可能是室外干线为进室内预留的接点;
2、若不进室内,可能是为附近有设备(或避雷针、塔)预留的接点;
不知这样讲清楚不?
2014-05-13 16:26:40