一骑追风 2014-05-13 20:03:39 | 江苏省 其他专业 | 1142查看 3回答
关于总等电位
图中的红线,是不是在施工的时候要按图预埋-40*4的扁钢?比如那个电梯导轨,是不是从等电位箱子那里开始要埋设一根通长的扁铁到电梯导轨处?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是的,要预埋的。要预长500mm左右。
2014-05-13 20:26:39
-
图中的红线,是在施工的时候要按图预埋-40*4的扁钢作为接地母线。有些地方是等土建完成后再明敷设接地母线,这个要依据图纸做法而定。
比如那个电梯导轨,是从等电位箱子那里开始要明敷设一根通长的扁铁到电梯导轨处。
2014-05-13 20:27:32
-
对。按图施工。
例如:按图敷设一根接地母线到电梯轨道处(并与地铁轨道垂直平行的接地母线连接);按图敷设一根接地母线到电缆桥架处(并与电缆桥架平行的接地母线连接)。
2014-05-14 09:21:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看