深海 2014-05-16 09:59:20 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 2回答
柱核芯区箍筋汇总后没有工程量
柱箍筋c8-100/200,核芯区箍筋c10-100,在柱属性-节点钢筋里输入核芯区箍筋汇总后,查看钢筋量时没有c10钢筋,需要怎样设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱箍筋c8-100/200,核芯区箍筋c10-100,在柱属性-节点钢筋里输入核芯区箍筋汇总后,查看钢筋量时没有c10钢筋,需要怎样设置
答:你是上下楼层柱没画完就看不到。
2014-05-16 10:07:47
-
你是不是还没有画梁
没有画梁 软件是不知道你核心区域有多高
所以就没有算
你绘制完梁 重新汇总就好了
2014-05-16 10:07:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看