86****@QQ.COM 2014-05-16 15:43:10 | 内蒙古自治区 安装 | 1656查看 2回答
管井内的电气桥架有超高费吗?排水的超高费怎么计算?
比如说一层7m,二层3m,那么在管井内的竖向桥架和电缆是否要计算超高费那2m?排水的超高费是7-3.6=3.4m,是计算竖向的还是横竖向的都要算,横线的那部分不算是二层的排水吗,但是二层没有超高啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:分别计算一层的超高部分,电气在5米以上的单独计算工程量,水暖3.6米以上的工程量全部单独计算,然后计取超高增加费。
2014-05-16 15:48:14
-
比如说一层7m,二层3m,那么在管井内的竖向桥架和电缆是不计算超高费,套“管井内安装”相应定额子母。
排水的超高费是7-3.6=3.4m,是计算超过3.6以上的所以管道。
2014-05-16 16:08:40