teando 2014-05-17 13:48:02 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1863查看 3回答
Hn是柱净高吧?
Hn是柱净高吧?我画的柱,软件中这个Hn=5020是基础顶到一层结构顶标高的长度,软件没有扣除梁的高度,是什么原因呢?需要怎样设置才能扣减呢 谢谢问题补充:图集上Hn为所在楼层的柱净高,要扣梁的吧,是为了确定柱钢筋的搭接位置,按全高这样出来的搭接位置和实际工程不符吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算柱钢筋是不能按净高计算的,柱要按全高计算的,柱是梁的支座,柱是主要构件,净高只是构件受力计算考虑的,不是预算员计算钢筋考虑的
柱和墙在软件里设置是按楼层每层一个接头计算的,至于接头的具体位置,作为预算员是多余的,至于现场施工员才需要考虑接头的具体位置,我们预算员至于算出钢筋长度和接头个数就足够了。
2014-05-17 14:12:21
-
是总高呀,包括基础顶面标高以上的部分。
2014-05-17 13:50:27
-
软件没有扣除梁的高度,,你可以在梁和柱里面设置好砼等级,高度,套好该套的定额,这样就不会出错,梁与柱有交接的地方,但是定额中规定,断梁不断柱,所以,你看的梁没有扣除是表象。其实梁已经扣除了,你看到的实质是柱的工程量
2014-05-17 13:54:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看