jax 2014-05-17 15:37:57 | 河北省 土建 | 2478查看 2回答
二次浇捣的后浇带的体积和模板
二次浇捣的后浇带模板按后浇带体积以立方米计算。第一个图的算是二次浇捣的后浇带吗?如果算的话,第二个图里杯口底部的二次浇筑混凝土的模板还需要计算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
后浇带的混凝土应该另外项计算,后浇带混凝土等级号应该大于原来构件
等级号的一级;按不同构件分别套相对应混凝土定额子目。
后浇带模板应该另外计算,工程量是按立方米计算(也就是后浇带的混
凝土体积)。按不同构件套相对应的定额。
从上面的第1个图看不象是后浇带,象是设备基础顶部的细石混凝土二
次灌浆,工程量按灌浆部分的体积计算套灌浆定额时注意换算混凝土等级
号及单价,模板工程量按细石混凝土二次灌浆的体积计算,套木模板二次
灌浆子目。
第2个图杯口底部的二次浇注不属于后浇带,应该是预制构件安装定额
内已包括的构件连接处二次注浆不另外列项计价,套构件安装定额时注意
换算混凝土等级及单价。
混凝土等级和单价。
2014-05-17 16:02:24
-
第一个图的不是二次浇捣的后浇带,是二次浇灌(一般用于钢柱的柱角安装后柱底钢板和混凝土柱顶之间采用细石砼二次浇灌),但要计算模板和混凝土量算。
第二个图里杯口底部的二次浇筑混凝土的模板不需要计算。也不需要模板。
2014-05-17 15:54:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看