Ronnie 2014-05-17 21:48:58 | 广东省 其他专业 | 5231查看 5回答
管道穿墙套管问题
给排水管道穿墙和穿楼板有没有相关规定必须要设套管,是金属还是塑料套管,普通还是防水套管,刚性防水套管和穿楼板翼环刚套管有什么区别呢,都有哪些位置必须要设置防水套管呢(屋面、地下室顶板、地下室外墙)?希望能找到依据多算一些套管,请各位大神帮忙
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给排水管道穿墙和穿楼板有没有相关规定必须要设套管,是金属还是塑料套管,普通还是防水套管,刚性防水套管和穿楼板翼环刚套管有什么区别呢,都有哪些位置必须要设置防水套管呢(屋面、地下室顶板、地下室外墙)?希望能找到依据多算一些套管,请各位大神帮忙
回复:1、给排水管道穿墙、楼板时需要按设计要求或规范规定设计套管,一般情况下,排水管道均不设置套管(设计有明确要求的除外);给水管道尤其是主管穿墙、楼板时必须设套管,套管材质规范一把要求设置钢套管,即一般穿墙、穿楼板套管,但是实际施工时如果穿塑料套管的,定额解释有明确的规定,塑料管套管根据管径执行室外塑料管安装子目,扣减管件,那样造价很低,所以建议最好设计者钢套管为好,造价高,施工工序一样;对于有防水要求的部位需要设置刚性防水套管,有沉降要求的部位设置柔性套管;穿楼板的翼环钢套管就是一般钢套管;如果图纸不明确的,可以咨询设计人员确认后在施工。
2014-05-18 07:21:11
-
给排水管道穿墙和穿楼板有没有相关规定必须要设套管,是金属还是塑料套管,普通还是防水套管,刚性防水套管和穿楼板翼环刚套管有什么区别呢,都有哪些位置必须要设置防水套管呢(屋面、地下室顶板、地下室外墙)?希望能找到依据多算一些套管,请各位大神帮忙
答:给排水工程不设套管,采暖工程设套管套管一般为大一号的钢管。防水套管一般在地下室外墙设置。
翼环套管就是防水套管
2014-05-17 22:02:41
-
要求封闭的用防水套管,起到伸缩作用,不损坏建筑物的用一般套管。按照需要选择各种规格和材质。
2014-05-18 08:14:37
-
同意楼上的回答。
2014-05-18 05:31:14
-
是PVC管穿楼板,不安套管,管四周做止水环(水泥砂浆)。钢管穿楼板,安装套管(比管道大2个号)
2014-05-18 06:54:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看