• 为什么角柱的插筋没有插入基础底层?

    我明明在节点设置里设置了角筋插入基础底的,但是四个角的柱筋出现的下图的情况?为什么?这样是否正确?如何解决?

    顶面

    问题补充:如图,虽然钢筋是有弯折,可它只伸到了基础顶面,没有插入基础。而且只有四角角柱才成了这个样子。别的柱都正常的伸入钢筋,并且角筋伸入了基础底部才弯折的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在节点设置里设置了角筋插入基础底的,为什么角柱的插筋没有插入基础底层?

    有可能是基础或基础梁截面高度太高的缘故。你只是设置了角筋插入基础底,所以其他钢筋不必插到基础底,就已经够锚固长度了。

     注意:角筋是所有柱子在柱角部位的纵筋,不单单指角柱。

    软件中取消“角筋插入基础底”,改为全部纵筋插入基础底或按默认设置。

    2014-05-20 12:35:51 

  • 已采纳

    看图   你角筋是有弯折的

    你去看编辑钢筋   不要看钢筋三维    编辑钢筋是计算结果  

    钢筋三维是给你看下钢筋排布的

    2014-05-20 12:33:56 

  • 已采纳
    插筋是在基础层看的 你看你是不是在首层

    2014-05-20 16:06:03 