11G图集中的Lab、LabE、La、laE有啥区别?
老师,您好,我是刚学GGJ2013软件的,请多多帮忙,假如,钢筋三级25的,那么Lae应该是多少(筏板集水坑)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
11G图集中的Lab、LabE、La、laE:
Lab是受拉钢筋基本锚固长度、LabE是受拉钢筋基本抗震锚固长度、La是受拉钢筋一般锚固长度基本上等于Lab、laE是受拉钢筋抗震锚固长度,在LabE基础上根据不同抗震等级进行修正。
钢筋三级25的,那么Lae应该是多少不知道,你可以看看11G101第53页,因为混凝土强度不同,锚固长度也不同,抗震等级不同锚固长度也不同,根据混凝土强度、抗震等级直接查得表中数值。比如C30混凝土、三级钢、三级抗震锚固长度37d。2014-05-25 11:18:54