chensongyo 2014-05-21 16:09:45 | 贵州省 安装算量GQI | 808查看 5回答
安装算量问题
一回路从配电箱出来走桥架,桥架中间分线走左右两边配管,管配线连灯.我想问的是因为是一回路,不可能左右两边分别选择起点到配电箱,这样会出现走桥架的线出现重复算量,遇上这种情况安装算量怎么把桥架两边的配管配线设置成一回路。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于左右有灯具,但属同一个电源回路的,识别时可以只选择左边电管选择起点(到配电箱设置的起点),而右边电管不选择起点。同时点击右边的电管,从属性里面改成与左边电管为同一个回路,即可。
2014-05-22 08:59:47
-
这应该是一个回路,选用自动识别功能
2014-05-21 17:22:17
-
对于左右有灯具,但属同一个电源回路的,识别时可以只识别左边的灯具回路,而右边的灯具再作导线导管从左边的灯具中取出就不重复配线了。
2014-05-22 07:30:34
-
这还不简单,分别识别两边的导管,回路信息一样不就是一个回路了嘛,如果主线和分支一下,只用其中一个分支选择起点即可,不一致,主线支线桥架布线即可。
2014-05-22 13:43:22
-
把桥架左右两边的线识别成一个回路,中间用直线绘制这一回路不就可以了.
2014-05-23 11:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看