高明 2014-05-21 17:38:18 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1813查看 4回答
轴网不重合
我识别的是地下室底板作为轴网,有5栋楼,当我在5号楼单独的基础平面图纸上绘制好5号楼的承台,导入并定位到轴网上,发现5号楼承台轮廓,和地下室底板图上5号楼的承台轮廓不一致、不重合,请问我改怎么办问题补充:我已经是定位好了的,就是5号楼的承台轮廓和地板上的5号楼的轮廓有大概10公分的差异,3号楼的筏板就能和地板的筏板轮廓重合,不是我想不是导图、定位等原因,比列我也看了也没问题
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我识别的是地下室底板作为轴网,有5栋楼,当我在5号楼单独的基础平面图纸上绘制好5号楼的承台,导入并定位到轴网上,发现5号楼承台轮廓,和地下室底板图上5号楼的承台轮廓不一致、不重合
已识别的是地下室底板作为轴网,在5号楼单独的基础平面图纸上绘制好5号楼的承台,导入并定位到轴网上,发现5号楼承台轮廓和地下室底板图上5号楼承台轮廓不一致,不重合,首先你查看一下你单独定义和绘图时的5号楼的轴网和地下室部分轴网是否正确,如正确,然后再重新把5号楼的基础进行定位,使它们重合就对了。
2014-05-21 17:50:18
-
1.我建义轴网不识别,新建一个,因为很多CAD图画的不正规,导的轴网不好用,
2.不论是想识别什么构件,在把CAD导进来后都要先定位,
3.在识别地下室底板这张图时,是否定位,在识别轴网先也要先定位,就是交坐标,XY方向都要输入0
2014-05-21 18:03:31
-
轴网不识别,新建一个
2014-05-21 18:30:03
-
这就需要你重新查看图纸,找出5#楼在地下室的重合点
在绘制工程文件之前,一定要先定位cad
一定会有重合点的
咨询核对一下工程,定位cad以后,再绘制图元
2014-05-21 17:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看