king 2014-05-22 11:28:57 | 云南省 安装 | 458查看 3回答
给排水管道安装
我安装了10米室内钢管焊接连接给水管道(03080114)云南定额,定额中管件安装已包括在管道安装中,10米DN100 管道,含有0.99个压制弯头,但实际我安装了2个,这种情况怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按你所描述的一般情况是不作调整。如果是在整个工程的总造价中去考虑让利的话,可以整体调整人材机的子目含量。这样的话,你所虑的子目含高的问题就会作出相应的调整。
2014-05-23 19:29:35
-
室内焊接钢管安装子目中已包含管件,管件的含量是综合考虑的,不得调整。
2014-05-22 14:31:59
-
这个没法调整,定额是综合考虑的,不一定适合每个工程,有可能对于其他工程来说定额给的还多呢
2014-05-22 23:39:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看