• 配电箱配线问题

    1.平面图中是6根线,可能吗?2.如果是6根线需要穿好大的管呢?和系统图有出入没呢?

    配电箱

    配线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.平面图中是6根线, 是没错的;

    2.如果是6根线需要按照设计图说明 穿 相应的管;和系统图 没有出入的呀;

    2014-05-22 11:34:29 

  • 你好:图中的六根线是错误的。这是照明回路,系统图标注是BV-2*2.5是二根线,因为电源先到的开关,所以三联开关只引出三根线,加上电源的二根线,共计五根线。注正常配线三联开关是四根线,一火线,三根控制线,但图中火线已经到开关了,所以只计算三根控制线。

    不懂的装懂误人啊

    2014-05-22 12:34:31 

  • 1、平面图中6根线,可能吗?

    答:请你在以后的阅图过程中看仔细一点,其实就是五根线,告诉你正确的阅图,在系统图上的WL1回路是指的是照明线路,穿PC16的管,敷设BV-2*2.5mm2线,再结合平面图,WL1回路用的是暗装的三位开关,说明有一根火根,一根零线,三根控制线。按正常的理解你是没有错,只是设计上没有考虑要接地线。所以你按一般常识下理解为六根是没错的。

    2014-05-23 19:23:20 

  • 卧室是和起居室一路,所以6根线是没错的,这个和系统图不冲突,系统图只表示照明或插座每个回路需要两根线还是三根线,敷设管线时敷设方法不一样,导致局部会有变化。穿多大管说明一般有,穿25或32的管比较合适。

    2014-05-22 12:29:59 

  • 1.平面图中是6根线,可能吗?

    答:什么眼神,明明是5根,偏要说6根。(1根火线、1根零线、3根去受灯具的控制火线)

    2.如果是6根线需要穿好大的管呢?和系统图有出入没呢?

    答:5根6根要穿PC25的管;系统图标注的根数是电源线的根数,是对的(不含控制线)。

    2014-05-22 14:24:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu