lixiaojun100 2014-05-22 23:11:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2447查看 1回答
连梁的侧面纵筋
在GGJ2013中为什么连梁的侧面纵筋是这样计算的呢问题补充:连梁底部钢筋和面部钢筋的锚固长度为Lae或者600,在这里Lae为666,已经超过600了,但是软件还是按600计算的,为什么?并且这里的侧面纵筋不是剪力墙水平筋,连梁的净长也只有2400,但是计算时净长变成了3250,是什么原因呢?两边弯折长度也不一样,一边是10d,另一边是15d?为什么
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里计算是没有问题的呀,按平法要求当连梁里的侧面纵筋同剪力墙的水平筋时,拉通全长布置,当侧面筋不是剪力墙的水平筋时,按洞口加锚固计算。
2014-05-23 06:23:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看