曹操 2014-05-23 06:47:28 | 安徽省 其他专业 | 4736查看 5回答
阳台处阳角和阴角的钢筋怎么设置
我在上传的cad图上画上了阴角和阳角的钢筋,不知道对不对,现在想请教各位,我把阴角部位的图设置为1号钢筋,阳角位置设置为2号钢筋,大家直接说1.2号钢筋这样更清楚易懂。谢谢。而且我们图纸总说明中也没有说要配置阳角的钢筋是多长的。是按04G101-4第37页的延伸悬挑板设置吗,只是我总感觉那个图和我的这个阳台不太一样,所以现在不知道怎么弄了,谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般这种情况下,阳台的阴角和阳角是不需要配筋的,如果设计有特殊要求时,可以在单构件中输入,一般阳角加筋,象挑檐,它两个方向上的主筋因不能布置到角处,所以才加放谢钢筋,你工程中,主筋可以直接布置到边了,所以没有必要加筋的。
2014-05-23 06:59:37
-
这种阴角和阳角,在阳台的底板上布置是没有必要的,起不到作用,特殊的钢筋在单构件里输入比较方便。
2014-05-23 07:30:46
-
可以在板里直接设置放射筋,负筋,也可以放在定义其他筋里。
2014-05-23 07:32:50
-
在单构件输入中计算是最简单的方法。
2014-05-23 07:30:20
-
2014-05-23 08:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看