猫儿 2014-05-23 09:55:40 | 湖北省 安装 | 1614查看 4回答
关于通风管道的计算
在图纸中圈出来的部分是从楼上一层进来的送风管道,管道中画的×∧是什么意思,在这个图中我需要算哪些内容,风管上的检查口不需要单独计取吧问题补充:×从图纸中看的是防烟防火阀,∧是风路止回阀,紧接着过来的∧是方变圆的管道,再过来是一个柔性短接,再过来是轴流风机,再过来是柔性短接,再过来是圆变方的一段管道,接着是一个防烟防火阀,是这么看的吗,还是说图纸框起来的部分算轴流风机的一个整体?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管道中画的×是防火阀(常开,70度关闭,带电讯号)。
在你圈的里面应该统计的工程内容:
1、轴流送风机(吊支架及减震器、帆布软接)
2、防火阀(吊支架)
3、止回阀
4、消声弯头(吊支架)
5、双层百叶风口
6、风管(风管检查孔、测量孔,风管吊支架重量)
2014-05-23 10:26:07
-
×从图纸中看的是70度防烟防火阀,∧是风路止回阀,紧接着过来的∧是变径管,再过来是一个柔性短接,再过来是轴流风机,再过来是柔性短接,再过来是变径管,接着是一个70度防烟防火阀。
你说的是对的。阀门短接、消声弯头都是要单独列项算的。轴流风机也是单独列项算的。
2014-05-23 12:50:53
-
从图中看:×是70°C排烟防火阀,∧是风路止回阀,紧接着过来的∧是方变圆的管道,再过来是一个柔性短接,再过来是轴流风机,再过来是柔性短接,再过来是圆变方的一段管道,接着是一个70°C排烟防火阀, 你说的是对的.
2014-05-23 10:25:48
-
2014-05-23 12:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看