• 求解变压器母线的问题

    为什么还要多出来这么一根线,这根线的接地是怎么处理的,应该怎么计算它的工程量,这根线什么作用

    配电柜

    问题补充:第三个箭头指示的线,已经变成了母线了,这根母线在配电柜间,怎么互相连接的,应该怎么计算工程量,还有YJV-1*185这个的工程量怎么计算,不甚感激!!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个是变压器中性点接地线采用的是YJV-1*185的电缆,第二个是变压器的外壳接地;对已YJV-1*185的电缆工程量是这样计算的,就是变压器上端到变压器基础之间的距离再加电缆头所用的长度,这个一般总长度不超过5米,如果采用硬母线就是3米左右,因为电缆需要制作电缆头。