怎么区分抗震构件和非抗震构件?
各位老师,请问一,千赢官网首页登录入口官方回答说,基础构件不属于抗震结构,但为何建立工程后(剪力墙结构、四级抗震、6度设防),基础构件的抗震等级默认为四级呢?圈梁构造柱的也默认为抗震?二,剪力墙是抗震的,故暗柱暗梁连梁也都是抗震柱抗震梁吗?三,怎么区分图集如11G101中所谓的抗震构件和非抗震构件(锚固搭接长度不一样)?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:设计总说明中一般都注明本工程的抗震等级的,这是总控性说明。如某一构件不同,在原位中标注的。按标准,所有主体构件都是抗震构件。在使用软件时,所有列出出抗震栏的,都应按设计图要求设置设防。有官方文件规定的除外。这是个人的理解。
2014-05-26 21:41:49
-
1.抗震设计由结构体系来保证。判断构件是否为抗震构件,先要看该构件是否
属于“抗震结构体系”的一部分;再就是要看是否需要“抗震截面”验算; 2.一般情况下,次梁和板,不参与抗震计算,也不需要抗震截面验算,也就是
说不属于抗震体系的主要构件,也就不是抗震构件了(如框架结构中纵筋锚固
锚固长度是la而不是lae、箍筋不需要加密等); 3.特殊情况:板柱体系中的“板”、考虑竖向地震下的“挑梁、挑板”等,因
参与抗震计算和需要抗震截面验算,应该就是“抗震构件”了。
4.建筑结构中凡是用以承受 的骨架承重体系都不属于非结构,如基础、框柱、、框梁、次梁、楼面、檩等。
建筑抗震设计规范对非结构的定义举例为“除承重骨架体系以外的固定和部件
2014-05-26 21:54:16
-
1、其实抗震级别高低,只是设计的钢筋搭接及锚固长度不同罢了,你讲的四级抗震及非抗震钢筋打结机锚固长度是相同的,即四级抗震与非抗震各种要求是相同的。如图,你认真看看11G101图集就清楚了。
2、是的。
3、你只要根据设计再工程设置里输入工程设防烈度、檐高后,软件会自动进行判断抗震级别的,同时软件会自动根据工程抗震级别判断哪些构件是抗震构件,那些构件是非抗震钢筋的。
2014-05-27 09:52:57