• 地1 混凝土地面,用做分隔缝吗?

    各位老师,请问一,地1 混凝土地面,用做分隔缝吗?套什么子目合适?二,厨房、卫生间、阳台内穿楼板管道四周1.5米范围内刷1,5厚聚氨酯防水层,并上翻200.这个1.5米范围指哪里?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,地1 混凝土地面,用做分隔缝吗?套什么子目合适?

    一般情况室内面积较小时(住宅室内地面),是不需要做分隔缝的;但工业厂房内地面面积大于6米*6米时应该按设计设置分隔缝的,如果设置分隔缝可以根据设计套如图所示子目计算基坑。

    二,厨房、卫生间、阳台内穿楼板管道四周1.5米范围内刷1,5厚聚氨酯防水层,并上翻200.这个1.5米范围指哪里?

    应该是管道外侧1.5米地面,遇到墙时无论是否有1.5米上翻200即可。

    2014-05-27 10:00:19 

  • 1.室内砼地面不用做分隔缝

    2.1.5米范围是指穿楼板管道四周1.5米,在厨房、卫生间都要有上下水管道的,就是这个管道四周1.5米

    2014-05-26 21:40:56 