箱式变电站需要额外做防雷接地吗?
如图是箱式变电站的接地图,可是市政路灯中的箱式变电站定额含了接地的内容,且材料表中有60*6的镀锌扁钢,请问图纸中的防雷还需要再额外算嘛?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图中的接地极及接地母线都要计算。,还要计算引到箱变基础上端两根的垂直部分。而箱变中的接地是将引到基础上面的接地线与箱变连接的。
2014-05-28 08:53:00
-
答:市政路灯中的箱式变电站定额含了接地内容,不是下图的接地极。理应另立项目计取。
2014-05-27 18:37:38
-
图纸中的防雷还需要再额外算。
2014-05-27 17:39:26
-
图中的防雷接地要另计算套防雷相应子目。
2014-05-27 20:18:59
-
定额子目接地材料只是连接到图中这个接地母线的材料,看看含量就知道了。
2014-05-27 22:30:47
-
如图是箱式变电站的接地图,可是市政路灯中的箱式变电站定额含了接地的内容,且材料表中有60*6的镀锌扁钢,这是箱体与预埋扁钢连接用的,图纸中的防雷接地还需要再另外计算。
2014-05-28 09:16:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看