• 钢结构厂房的屋顶避雷带敷设问题

    钢结构厂房的屋顶避雷带图纸说明指出“在屋顶及女儿墙上采用热镀锌圆钢”,避雷网安装套沿折板支架敷设吗,另外关于测试点的问题,图纸有30多处引下线,但是没有没有标在哪做测试点,是否每根引下线都设一处
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:没有标注清楚时,应与设计沟通。测试点一般是4--6处。四大角和中部。钢结构一般屋做避雷针,不做环带的。但还应以设计答复为准。

    2014-05-29 10:43:42 

  • 已采纳

    用镀锌圆钢,那就是套沿折板支架,

    测试点的数量:

    5.1.1建(构)筑物避雷带:依据“防雷引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置”,和一类防雷建筑物“其间距不应大于12米”,二类防雷建筑物“其间距不应大于18米”和三类防雷建筑物“其间距不应大于25米”的原则,首先将建筑物每个凸角确定为必须检测点,再根据检测点间距增加中间检测点,使其两检测点之间的距离不大于各类建筑引下线的间距。


    看意思就是每根引下线都要测。