猫儿 2014-05-29 10:14:37 | 湖北省 安装 | 6137查看 2回答
钢结构厂房的屋顶避雷带敷设问题
钢结构厂房的屋顶避雷带图纸说明指出“在屋顶及女儿墙上采用热镀锌圆钢”,避雷网安装套沿折板支架敷设吗,另外关于测试点的问题,图纸有30多处引下线,但是没有没有标在哪做测试点,是否每根引下线都设一处
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:没有标注清楚时,应与设计沟通。测试点一般是4--6处。四大角和中部。钢结构一般屋做避雷针,不做环带的。但还应以设计答复为准。
2014-05-29 10:43:42
-
已采纳
用镀锌圆钢,那就是套沿折板支架,
测试点的数量:
5.1.1建(构)筑物避雷带:依据“防雷引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置”,和一类防雷建筑物“其间距不应大于12米”,二类防雷建筑物“其间距不应大于18米”和三类防雷建筑物“其间距不应大于25米”的原则,首先将建筑物每个凸角确定为必须检测点,再根据检测点间距增加中间检测点,使其两检测点之间的距离不大于各类建筑引下线的间距。
2014-05-29 10:44:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看