bfh123456 2014-05-31 16:27:49 | 河北省 安装 | 3681查看 4回答
消火栓管道上压力表的套项问题
消火栓管道上压力表,是套真空就地压力表吗,在套此定额时,定额里的消耗量仪表接头和取源部件是指的压力表吗?我在图集上看到连接压力表的有个截止阀,但在图上并没有,这个截止阀是否要计入呢?还是因为选择压力表的型号不同,而考虑安不安截止阀呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消火栓管道上压力表,是套真空就地压力表,在套此定额时,定额里的消耗量仪表接头和取源部件不是指的压力表,压力表需要补充计入。我在图集上看到连接压力表的有个截止阀,但在图上并没有,这个截止阀肯定要计入。不是因为选择压力表的型号不同,而考虑安不安截止阀。压力表必须有截止阀、表弯管(同样需要补充计入)。
2014-05-31 21:05:26
-
压力表的阀门和压力表都需要选用定额,压力表是普通的压力表
2014-05-31 16:39:53
-
是的需要计入
2014-05-31 17:11:02
-
截止阀是要计入的
2014-06-01 07:01:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看