17****@qq.com 2014-05-31 20:47:24 | 安徽省 安装算量GQI | 2358查看 3回答
安装算量中选择起点问题
我是初学预算者,我在用千赢官网首页登录入口计算经过桥架中的电缆的工程量时,将配电柜设置了起点,又选择了指定立管作为选择起点,可确认后为何还是有下面的提示出现?麻烦各位大神赐教,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.确保起点设置在桥架上(配电箱与桥架接触的地方)。
2.确保水平桥架垂直桥架之间连接畅通。
3.确保电管插入了桥架。
4.确保在插入桥架的这根电管上《选择起点》。
确认后,再试试。
2014-06-01 08:46:10
-
将配电柜设置了起点,又选择了指定立管作为选择起点, 答:你搞了两个起点了。
2014-05-31 20:57:55
-
选择的桥架引至配电箱的那根立管与桥架未连接在一起,一般此段立管应该有一段横管与立管和桥架连接,要选择此段管就好了。
2014-06-01 07:28:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看