• 安装施工时什么情况下用配管?什么情况下用线槽?什么情况下用桥架?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装施工时一般暗敷设的导线均采用暗管配管;一般明敷设的导线用线槽配线;一般明敷设的电缆或无法采用线槽或配管配线的线路才考虑采用桥架配线。

    2014-06-02 11:14:50 

  • 安装施工时什么情况下用配管?什么情况下用线槽?什么情况下用桥架? 都应该按照设计图要求 确定。

    2014-06-02 11:01:59 

  • 安装施工时什么情况下用配管?什么情况下用线槽?什么情况下用桥架?

     

    这个设计都会选用的,根据图纸的设计走的,不是施工单位自己随便定的。

    2014-06-02 11:02:17 

  • 这不是咱们选择的权限呀。

    必须按图纸标注的执行。

    2014-06-02 11:15:23 