• GCL2013中标高错层构件,上下层如何能不互相影响?

    如图所示,楼板是斜的,下层墙柱顶标高设置成顶板顶标高,上层墙柱顶标高设置成底板顶标高,在做结构构件时没有什么问题,上下层不会互相影响,但是在做装饰构件的时候,上下层就会互相影响。有些地方甚至根本无法布置。我记得以前GCL2008的时候,遇见这种情况,上下层是不会互相影响的。那么,在GCL2013中是否要进行其他设置才能达到上下层不互相影响的目的?

    GCL2008

    顶板顶标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

先画平板,再定义为斜板,梁、柱平齐板顶。一切问题解决了。别把标高搞来搞去,连自己也搞糊涂了。