kenneth 2014-06-03 10:24:29 | 广东省 其他专业 | 11775查看 6回答
2013清单计价中天棚吊顶的工程量计算规则如何理解?
别跟我谈定额规则,这里只谈清单规则。 1、“扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 ”,是否应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒? 2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减问题补充:各种权威的解释相互矛盾,真是奇怪
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果双方有分歧,又找不到权威依据,那就去一起咨询当地的造价站,他们给出的是比较权威的
2014-06-04 17:13:53
-
1、应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒;
2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是 不要扣减的;
2014-06-03 10:29:59
-
1、“扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 ”,是否应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒? 不能这样理解,独立柱和窗帘盒不管多大都要扣除。0.3只是对空洞的界定。
2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减?这个严格来说是要扣除的。但仅限于扣除面层。龙骨不扣除。没有规定,这一块比较模糊也存在分歧。
2014-06-03 11:44:31
-
2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减.要扣除!
灯盘给你了附加龙骨的银子。ok
2014-06-04 17:24:24
-
好像没有找到权威的解释,但从现实来说,没有在矿棉板类或石膏板类吊顶上,去留个大于0.3m2的孔洞,而什么东西都不装的,这个大于0.3m2的条款就没有实际意义了,从这样去理解,应该扣除的。
2016-03-18 23:30:41
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看