haotiansong 2014-06-05 08:27:12 | 湖北省 安装 | 3314查看 5回答
请问,安装定额:主材:铜端子-50,可以套在:压铜接线端子(导线截面120平方以内)这个定额里面吗?
我接触的一个项目,里面有二个主材,1、铜端子-50,2、铜端子-150,请问要套定额吗?如果套,是只套在:压铜接线端子(导线截面120平方以内),还是分别套在:压铜接线端子-导线截面120平方以内,和压铜接线端子-导线截面185平方以内?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳必须他定额,要按照不同规格分别套定额
2014-06-05 08:28:02
-
已采纳1、铜端子-50,2、铜端子-150,如果是电缆的端子,计算了电缆头后就不能再计算端子,否则要套定额计算;端子套定额时要分别套在:50端子套压铜接线端子-导线截面120平方以内,150端子套压铜接线端子-导线截面185平方以内子母。
2014-06-05 08:34:29
-
已采纳
如果是电缆,就套电缆终端头,120以内和185以内,里面包含了接线端子。如果是电线,就是上述套法。
2014-06-05 08:33:16
-
已采纳
如果是电缆里面的铜接线端子,就套电缆终端头子目,不再套铜接线端子的子目。
如果是电线,就按你说的方法套:压铜接线端子-导线截面120平方以内,和压铜接线端子-导线截面185平方以内。
2014-06-05 08:39:05
-
已采纳
如果是电线就套:
1、铜端子-50,套70平方以内定额。
2、铜端子-150,套185平方以内定额。
2014-06-05 09:48:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看