s494679361 2014-06-06 14:56:59 | 安徽省 安装 | 1415查看 3回答
电缆出箱子预留问题
电缆进配电箱需要预留 出配电箱需要预留嘛 预留多少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
与进配电箱一样,也是半周长
2014-06-06 15:00:15
-
也需要预留,参看电气定额计算规则,附内蒙计算规则
电缆敷设的附加长度
序 号
项 目
预留长度 (附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
2014-06-06 15:03:08
-
电缆出箱子预留问题:配电箱按箱子的半周长,高低压配电盘、柜预留2.0m
2014-06-06 15:01:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看