sdfasdf 2014-06-06 18:02:33 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 3313查看 3回答
不是双层双向只有底筋和温度筋还需要设置马凳筋吗
图纸中没有说明马凳筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是双层双向只有底筋和温度筋还需要设置马凳筋吗
回复:必须设置马镫筋,因为上层钢筋没有负弯矩筋只有温度筋,这种情况下的温度筋在一定程度上起到了负弯矩筋的作用,并且温度筋位于现浇板上层,根据设计规范的规定其位置位于板厚减掉一个保护层厚度的靠近板上表面处;为了保证温度筋的有效截面位置,必须采取措施使其在混凝土浇筑过程中不会下沉从而影响结构安全,所以必须设置马镫钢筋支撑温度筋。
2014-06-06 18:59:27
-
不是双层双向只有底筋和温度筋还需要设置马凳筋吗
——:也需要啊
你温度筋怎么支撑起来,也需要马凳筋的
温度筋与负筋搭接,也是需要马凳筋支撑的
2014-06-06 18:05:48
-
温度筋是在板的顶部
是需要马凳筋撑起来的
马凳筋是措施钢筋 一般不会标注的
2014-06-06 18:04:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看