围城。城外 2014-06-07 11:06:58 | 河南省 其他专业 | 11719查看 3回答
顶层柱钢筋如何收头
突然想到实际施工可能存在的问题,在工地上时没有注意过,现在想到又不在工地,向大家请教一下。就是顶层柱子的钢筋收头时,下层柱的预留钢筋高差都不相同,这时候是不是要把下层住的预留钢筋截断使高度一样(仍然是高低错开保证断头百分率50%)然后在配顶层柱钢筋。我是这样想的,不知道实际情况是什么样子,请问大家实际都是怎么一种情况。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没错现场就是这样处理的,分两个断面,接的封顶钢筋是两个长度,一长一短两品种的,否则要一根一根主筋的计算长度。下料之前先把柱子主筋分两个断面割平处理一下,然后计算上边接的主筋长度。
2014-06-07 11:19:12
-
下层主的预留插筋高低不同是正确的,下层竹子的纵筋就是按上层预留长度的不同下料布置的。
2014-06-07 11:15:51
-
任何一层柱的钢筋接头位置都是按照平法规范错开的,顶部与梁的锚固形式,具体可以查看设计图纸说明及11G101图集。
2014-06-07 11:22:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看