• 消防管长度的计算

    很多地下室消防管在安装过程中会遇到暖通、电缆桥架的阻碍,为了避让不得不升高或者是降低,那么管道增加的长度以及增加的弯头,在实际预结算中怎么考虑,定额中是否包含,若不包含该应如何计算?

    定额

    结算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       很多地下室消防管在安装过程中会遇到暖通、电缆桥架的阻碍,为了避让不得不升高或者是降低,那么管道增加的长度以及增加的弯头,在实际结算中按照签证、变更、核定单计入工程结算。定额中不包含,管件按照实际数量计取材料费(安装费已包括管道安装中),管道长度按照实际数量计取安装费及材料费。

    2014-06-07 22:15:51 

  • 管道都是安装标高的,在最预算时,就要考虑各种管件的交叉避让需要增加的工程量,一旦中标,只要图纸没有变更,就不能另外增加,如果计算时没有考虑,也属于计算失误,或者认为是包含在综合单价里,

    2014-06-07 16:29:28 

  • 那么管道增加的长度以及增加的弯头,在实际预结算管道长度按展开长度计算,弯头不能计算,管件安装在定额中已经包含,但沟槽要按实际发生量单独计算并计入主材。