• 电缆桥架竖井怎么做防火封堵?

    请问,电缆桥架竖井和电梯井一样,都是上下贯通的嘛?如果是上下贯通的,那么桥架防火封堵怎么做的呢?竖井截面积那么大,不管用防火包还是用防火堵料,是不是都要做个支架来固定?最好能附图说明下,谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆桥架竖井和电梯井一样都是每隔三米或按每个楼层板处做一层隔断,此隔断四周用防火三角固定到四壁上,水平安装防火隔板10mm厚的,隔板开孔让电缆穿过,往上一般300mm再做同样的隔板盖,中间电缆四周用有机防火泥包上,其它空隙用无机防水泥或防火包填充,上盖是最后安装的。

    2014-06-10 17:10:44 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map