凡人修真 2014-06-13 16:30:13 | 河南省 安装 | 1525查看 7回答
火灾自动报警系统
1.火灾自动报警系统中的消防电话线ZR-RVVP2*1.5。从消防控制室引出然后到每层的电井处再引到每层,那么它在竖井内是上去一路还是每层上去一路。如下图所示左边第一根竖直线。 2.下图中从左到右第二根和第三根竖向线分别是电源线和信号线。那么它们两个是上去一路还是每层上去一路。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳它们两个是每层上去一路。
2014-06-13 16:42:06
-
都是一路 串联的 到每层有端子箱 再由端子箱往每一层水平敷设 这只是个系统图 原理图 还的看平面 结合起来
2014-06-14 10:31:18
-
都串连接一起就行。
2014-06-13 16:46:42
-
都是一路线,只是有可能竖井中的电源线型号大点,每层的型号小,例如,竖井的电源线为ZR-BVR2*4,每层就是ZR-BVR-2*2.5;,截图中的电话线是ZR-RVVP2*1.5,到每层的是一路线,线是从带电话插孔的报警按钮的位置引上去的
2014-06-13 17:43:17
-
你好:电话线、信号线和电源线都是一路引上的,竖井内每层有接线箱。
2014-06-14 09:27:40
-
消防电话线竖井部分一般敷设电缆,如果敷设护套线是每层一路
2014-06-14 10:04:10
-
这要结合平面图来看,如果一层不止一部电话且都是从控制室引上,还不止一路,因为不可能两部电话用一根电话线。如果在楼层设分线箱,那从控制室到箱的就不是两芯的电话线了,应该是电缆。控制线一样道理。