• 怎样二次灌浆最简单,方便

    小钢柱地板450*450,砼基础500*500*50二次灌浆,前辈们有什么方法,请指点小。谢谢

    砼

    问题补充:中间振捣空已经被方钢给遮挡住了,无法使用。 我是想问施工方案,不是定额方面的,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先装三边模板,横向灌浆(从未装模板处灌浆),看中间的振捣孔,封最后一边模板。再从振捣孔灌浆。然后查看四周的25mm边,混凝土接近钢板面时表示浆足。

    2014-06-17 13:31:27 

  • 应该逐项计算地脚、灌浆工程量 分别套取相应定额子目完成。

    具体怎么施工应该交由工程项目部依据现场实际情况确定。

    2014-06-15 08:53:45 

  • 可以沿柱脚底座外加宽50支上模(如果没有限制时,可以加宽100灌砼时比较方便),上口略高出柱脚底板,然后灌砼,边浇边振动就可以完成。

    2014-06-15 09:25:45 

  • 答:装三边模板,横向灌浆,看中间的振捣孔,封最后一边模板。再从振捣孔灌浆。看四周的25mm边,混凝土接近钢板面时,表示足浆了。

    2014-06-15 09:43:22 

  • 先浇筑混凝土,混凝土浇筑完成

    2014-06-16 23:43:14 