Cindy 2014-06-16 10:42:36 | 河南省 安装 | 973查看 2回答
超高问题?
层高为4.8的三层楼,户内给水支管高度为2.5,给水管立管、支管、排水管立管是否都需要计算超高(3.6m),阀门管件等是否也算超高?问题补充:请问超高部分怎样计算?人工*1.13吗?给水立管,排水立管每层的超高部分都要计算吗?超高处的阀门人工也要*1.13吗?还是怎样计算的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有操作物离楼地面3.6米以上时,才计算它的工程量,不超过3.6米的都不计算,象你这个工程只有三层,只是立管有超高,工程量共计3.6米。你拿3.6米立管套一下定额,计算出人工费和机械费的总和,再乘一下费率。得出操作物高度增加费,这个值是非常小的,所以一般这种情况操作物高度增加费是可以忽略不计的.只有在厂房工程里,由于大部分安装工程量都在3.6米以上,这时的操作物高度增加费是要计算的.
2014-06-17 11:01:32
-
只有操作高度 超过3.6m 的部分 才能计算超高的,不超过3.6 部分的工程量 是不能计算超高的呀..........
2014-06-16 11:17:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看