heizhenzhu 2013-02-05 12:48:58 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 517查看 2回答
关于暗柱纵向构造的问题
暗柱纵向构造中,纵筋锚固与设置插筋有什么区别?钢筋的工程量是否有误差?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,有误差的,暗柱和剪力墙纵筋锚固与设置插筋原理是一样的,纵筋锚固是直接锚固在基础构件内,不断开的,此种设置多用于小型构件,如:水池壁、阳台矮墙、以及老虎窗的侧壁等等……;设置插筋就是按照图集断开,参见论坛【原创】剪力墙(柱)属性中的“设置插筋”与“纵筋锚固”区别:http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/50844.html
2013-02-07 13:44:46
-
暗柱纵向构造中纵筋锚固下面需要设置弯钩,15d,设置插筋就不同了,只有够lae就行了。钢筋误差很小,就是一个弯锚固的问题。希望对你有帮助。
2013-02-05 13:13:57