60****@qq.com 2014-06-17 14:40:59 | 四川省 安装 | 3014查看 1回答
请问跨层配电箱之间只有桥架中敷设电缆,在千赢官网首页登录入口算量中怎样设置?
鲁老师,请问跨层配电箱之间电缆只穿桥架,无配管连接,请问怎样来设置,采用桥架配线怎样操作,是否能操作跨层的情况?设置完成后,怎样查看回路路径?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:首先感谢你的信任;同层之间全部桥架连接的,很简单,直接建立裸线缆后执行桥架布线命令,软件自动选择路径即可;查看回路可以根据回路信息及回路编号查看即可。
跨层的配电箱之间全部用桥架连接,是无法直接采用桥架配线的,需要变通处理一下,即:在本层桥架与配电箱连接处设置起点,然后切换到跨层配电箱处,建立裸线缆构件,在桥架与配电箱相连处绘制一段长度可以忽略不计的裸线缆,然后选择起点该段裸线缆即可;查看路径可以用检查线缆路径功能完成即可。
希望我的回复能帮到你,你的认可是我们的最大动力!
2014-06-17 19:39:35
-
请问跨层配电箱之间电缆只穿桥架,无配管连接,请问怎样来设置,采用桥架配线怎样操作,是否能操作跨层的情况?设置完成后,怎样查看回路路径?
-
两个配电箱直接是用桥架来连接的,桥架中敷设电缆。当采用“桥架配线”后,请问需不需要设置起点这些?如何查看桥架中电缆的走向?
-
请问地下室中配电箱与配电箱连接的时候,系统图上是电缆配管,那我在千赢官网首页登录入口里面画的时候是用电缆配管然后用选择起点,还是直接建立裸线电缆,然后用桥架配线呢?
-
请问地下室配电箱与配电箱系统图显示用的配管,但是又有桥架,是怎么考虑呢
请问地下室中配电箱与配电箱连接的时候,系统图上是电缆配管,那我在千赢官网首页登录入口里面画的时候是用电缆配管然后用选择起点,还是直接建立裸线电缆,然后用桥架配线呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看