dongyong8 2014-06-17 22:17:51 | 安徽省 安装算量GQI | 524查看 2回答
T接线设置问题??
在计算多层建筑电缆工程量时,如何在标准层中设置T接线,以便于识别桥架到配电箱的工程量??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议不要使用标准层,使用标准层计算竖向主线容易出错,还是单独建立楼层,利用楼层间的复制功能一下把其他所谓标准层一下识别完毕即可,然后桥架内电缆执行桥架配线即可,T接箱建立构件后点画即可。
2014-06-18 12:07:08
-
在计算多层建筑电缆工程量时,由于电缆在中间需连接引出分支线,故需要在每层中的分支点上设置接电缆用的T接线箱,以便引出分支电缆,干线电缆识别完后,就新建一个T接箱,然后在各层的管井中进行布置即可以。
2014-06-18 07:29:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看