凤凤 2014-06-18 16:17:23 | 重庆市 安装 | 591查看 1回答
通风空调定额解析
薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目,仅外(或内)面刷油者,按风管工程量乘以系数1.2,内外均刷油者,工程量乘以系数1.1(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。请问这段话中的"其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内"是什么意思?能否帮我详细解释一下?是要算什么还是不用算什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.如果薄钢板风管不刷油,其法兰加固框、吊托支架必须另行计算刷油。
2.如果薄钢板风管刷油,按其工程量执行相应项目,仅外(或内)面刷油者,按风管工程量乘以系数1.2,内外均刷油者,工程量乘以系数2.1,(其法兰加固框、吊托支架的刷油已包括在此系数内,就不用另外计算法兰加固框、吊托支架的刷油了。)
3.系数1.1可能错了,请查看一下。
2014-06-18 16:35:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看