哈哈 2014-06-18 16:17:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 9226查看 6回答
电梯井四周既有填充墙又有剪力墙还需要设置圈梁吗
说明中说电梯井四周为填充墙时需要设置圈梁,该楼为框剪结构,电梯井四周既有填充墙又有剪力墙还需要设置圈梁吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明中说电梯井四周为填充墙时需要设置圈梁,该楼为框剪结构,电梯井四周既有填充墙又有剪力墙还需要设置圈梁吗?如果只在填充墙处设置,圈梁就不会封闭
——:圈梁的钢筋可以在剪力墙内锚固拉结的
砌体墙上要布置圈梁的
2014-06-18 16:41:37
-
电梯井的预埋件要求一般是2500间距,有框架梁你看它能否符合2500间距的要求,达不到就要在中间设置圈梁的(指填充墙位置)
2014-06-19 18:04:34
-
按设计说明要求;电梯井四周为填充墙时需要设置圈梁。填充墙部分需要设置圈梁。
2014-06-18 16:24:30
-
说明中说电梯井四周为填充墙时需要设置圈梁,该楼为框剪结构,电梯井四周既有填充墙又有剪力墙,有填充墙高度较高时力长时是还需要设置圈梁的。
2014-06-18 16:24:02
-
关键是你没有理解设计在电梯井设置圈梁的思想,设置圈梁的目的有两个用意1、是为了加强墙体正稳固性,更重要的是为了固定电梯轿厢轨道只用(一般设计会说明要与电梯厂家安装节点图纸结合施工的)
2014-06-18 16:50:01
-
答:注意一个问题,电梯井设置圈梁,按电梯图进行的。目的是道轨的预埋件锚固。
2014-06-18 16:48:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看