liang 2014-06-19 21:44:26 | 广东省 安装算量GQI | 3677查看 5回答
送配电装置系统调试
从市电低压配电柜和发电机房双电源送电到喷淋泵的主配电箱(主配电箱有双电源开关和断路器请问一下怎样套定额? 1.是套两次10KV以上的送配电装置系统调试(因为从发电机房和市电送电)? 2.主配电箱有双电源开关断路器这些怎套定额 双电源还需要套是套自动投入装置调试? 3.水泵箱子里还有断路器这些又怎么处理? 4.谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.看电缆型号及配电箱配置不是高压供电,首先不能套用“10KV以上的送配电装置系统调试”。从发电机房和市电送电可以套用两次“1KV以下送配电装置系统调试”,前提是:市电送电也是自行安装供电。2.主配电箱有双电源开关,但是不能套用自动投入装置调试。这里的自动投入装置调试是指:厂用变电站的高压备用电源,不是一般低压供电配电箱的备用电源。 3.水泵箱子里还有断路器调试包括在水泵电机调试内。
2014-06-20 06:13:26
-
从市电低压配电柜和发电机房双电源送电到喷淋泵的主配电箱(主配电箱有双电源开关和断路器请问一下怎样套定额? 1.是套两次10KV以上的送配电装置系统调试(因为从发电机房和市电送电)? 2.主配电箱有双电源开关断路器这些怎套定额 双电源还需要套是套自动投入装置调试? 3.水泵箱子里还有断路器这些又怎么处理? 4.谢谢
答:。。。套那项?参照下的方法找一找,广东的。送配电调试只能计一次。
2014-06-19 21:59:29
-
1.是套一个系统次10KV以上的送配电装置系统调试(因为从发电机房和市电送电)。
2.主配电箱有双电源开关断路器这些套“自动投入装置调试”。
3.水泵箱子里还有断路器这些不能再套调试,因为系统调试中已经包含。
2014-06-19 22:00:24
-
套一个备用电源互投调试项目;套一个1KV以下的送配电装置系统调试即可。
2014-06-20 08:14:51
-
该回路为双电源应有不同的低压柜引来,低压配电系统调试应计两次,箱内有双电源开关,应套备用电源自投装置调试一次计算。
2014-06-20 09:57:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看