• 剪力墙结构 拐角处什么情况可以不设构造柱

    剪力墙结构的11层住宅 结构层高2.9m,砌体墙长没有超过5m的。问一下,拐角处和横墙纵墙交接处任何情况都必须设置构造柱吗?有高度起始点吗/
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置构件与层高没有关系,它是与设计要求的长度有关,对于转角是否需要布置,这与设计要求有关,剪力墙或框架结构,一般转角是有框架柱之类的构件。

    2014-06-21 11:19:23 

  • 按抗震构造要求,砌体墙在拐角处和横墙纵墙交接处任何情况都必须设置构造柱,如果拐角处和横墙纵墙交接处有框柱或暗柱时就不需要设置构造柱,此处框柱或暗柱替代构造柱。构造柱的设置从基础梁开始到建筑墙体顶,并与屋面框梁连接。

    2014-06-21 11:37:27 